92 אינסטלטורים מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!
צוות מידרג שאל כך: לחצן ניאגרה סמויה לא עובד, מה הסיבה? אסלה תלויה עם ניאגרה סמויה של גרואה בת 4 שנים. אנחנו מצליחים ללחוץ על לחצן ההדחה אבל המים באסלה לא יורדים כלל. מניסיונך, מה הסיבה הנפוצה לתקלה?
הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לאינסטלטורים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.
הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 92 האינסטלטורים משקל זהה.
לחצן ניאגרה סמויה לא עובד, מה הסיבה? המומחים עונים:
יכולות להיות כמה סיבות לכך שלחצן ניאגרה סמויה לא עובד. לרוב, זה כתוצאה מתזוזת חלקים. אם זה מנגנון פנאומטי כנראה שהוא לא מייצר לחץ.
אם לחצן ניאגרה סמויה לא עובד או שהלחצן תקול או שהמנגנון.
לחצני גוראה עובדים בשיטה של דחיסת אוויר דרך צינורית ומרמים את המגנון, לכן אם לחצן הניאגרה לא עובד, כנראה שיש בעיה של בריחת אוויר מהמנגנון.
לחצן ניאגרה סמויה לא עובד כי יש בריחת אוויר מהמנגנון, שהמנגנון זה הלחצן עצמו.
לחצן ניאגרה סמויה לא עובד כי צינור האוויר השתחרר או בלוי, או שיש תקלה בלחצן. עדיף להזמין בעל מקצוע לתיקון התקלה.
יש מספר סיבות שבגללן לחצן ניאגרה סמויה לא עובד. אחת מהן היא הצטברות של אבנית. עדיף להזמין בעל מקצוע שיודע להתעסק עם הניאגרה הספציפית ולומר לו את שם החברה שרשום על הלחצן.
כפתור הלחיצה תקול ולכן הניאגרה לא עובדת
הרבה תקלות יכולות לגרום ללחצן של ניאגרה סמויה לא לעבוד. התקלה כנראה במצוף או בלחצן שלא עובד וייתכן שיש בריחת אוויר מהצינורית.
לפעמים גם חור קטן בצינורית הפנאומטית גורם לתקלה. לעיתים הלחצן כבר בלוי.
בניאגרה מסוג גרואה יש צינור כחול שמחובר ללחצן. יכול להיות שהוא השתחרר ורק צריך לחבר אותו כדי שהלחצן יעבוד.
אם הלחצן עובד ומרגישים פידבק שהמנגנון הורם ועדיין לא יורדים מים, אז המצוף לא נכנס לעבודה וממלא את הניאגרה
בדרך כלל זה מושפע מכמות אבנית המצטברת על המנגנון. יש מקרים שהצינורית בין המנגנון ללחצן יצאה מאחד הצדדים. לעיתים רחוקות מדובר במנגנון תקול, מצב שקורה כשהמצוף נתקע בגלל האבנית ובעצם המכל ריק וכשלוחצים עליו המים לא יורדים.
לחצן ניאגרה עובד על לחץ אוויר, אם הוא לא עובד יש סיכוי שהשתחרר הצינור. יש צורך בפירוק הלחצנים והפעמון ולחבר את צינור האוויר מהלחצן לפעמון. פעולה שעלולה להצריך הזמנת בעל מקצוע.
לחצן ניאגרה סמויה לא עובד, כמה סיבות לכך: סיבה 1: פעמון התמלא באבנית. ולכן הוא תקוע סיבה 2: תקלה בלחצן מחייבת החלפה סיבה 3. מספיק החלפת קשית אוויר לידע הציבור מנגנון זהו בעצם הגדרה הכללית המכילה את הפעמון והמצוף מצוף אחראי על מילוי הניאגרה בלבד ופעמון אחראי על השארת המים במיכל וכאשר הוא עולה משמע נוצר פתח שדרכו עוברים המים לאסלה לכן התקלה ספציפית מחייבת בדיקה במקום בלבד
ברוב המקרים הבעיה היא או במנגנון או בלחצן כאשר לחצן ניאגרה סמויה לא עובד. אחד מהם לא מייצר לחץ מספיק טוב בכדי שהמערכת הפניאומטית תעבוד כראוי.
לרוב לחצן ניאגרה סמויה לא עובד כי הצינורית מתנתקת ויש להחזירה למקום.
תקלה בין המנגנון לחיצה לבין מנגנון ההדחה יכולה לגרום ללחצן הניאגרה לא לעבוד. בכל ניאגרה יש פטנט אחר יש עם מוטות יש לחץ אויר ויש כבל משיכה
או שיש בריחת אוויר מהלחצן של הניאגרה.
אם לחצן ניאגרה סמויה לא עובד כנראה יש בעיה במנגנון פניאמטי, בלאי של בוכנות סילקון. יש להחליף אותו
במיכלי גרואה המנגנון הוא פניאומטי. ייתכן והצינורית התנתקה מפאנל הלחצנים או מהצד של המנגנון. גם תקלה בפאנל הלחצנים יכולה לגרום לתופעה זו.
לחצן ניאגרה סמוי לא עובד כי כנראה הלחצן התקלקל.
לחצן ניאגרה סמויה לא עובד כי יכול להיות שהצינורית בין הלחצן למנגנון השתחררה, ויש בריחת אוויר מהמנגנון.
אם לחצן הניאגרה הסמויה לא עובד והוא עובד על לחץ אוויר - צריך להחליף אותו.
מנגון של גרוי עובד על אוויר יש לבדוק את צינור האוויר אם לחצן הניאגרה לא עובד.
אם זה פעמון פנאומטי אז יכול מאוד להיות שמדובר בבריחת אוויר. הפתרון הוא להחליף צינורית. אם זה פעמון מכני, אז הבעיה עם הלחצנים.
אם לחצן הניאגרה הסמויה לא עובד, כנראה שמנגנון לא תקין או הלחצן לא תקין.
ברוב המקרים הבעיה בצינור הלחצן. יש פעמים שגם המצוף או המנגנון מלא באבנית וזה תוקע אותם מלהמשיך לעבוד.
רוב הסיכויים שלחצן הניאגרה לא עובד בגלל שיש בעיה בין המנגנון ללחצן שעובד על ריק, והלחצן לא מעביר את האוויר להרמת המנגנון.
תקלה בלחצן - בורח לו אוויר.
המנגנון של גרואה בדרך כלל מאוד אמין ולכן כנראה שהצינור של לחץ האויר משוחרר. במקרים נדירים יותר תהיה תקלה במנגנון.
יכול להיות גם לחצן תקול, יכול להיות ששניהם. צריך לבדוק למה לחצן ניאגרה סמויה לא עובד לפני שמתקנים.
לרוב צינורית אוויר קרועה או מנותקת גורמת ללחצן ניאגרה סמויה לא לעבוד. לפעמים יש גוף זר שמונע תיפקוד תקין של המנגנון או שהמנגנון מלא אבנית
תשובה | מספר משיבים משוקלל | אחוז |
---|---|---|
בריחת אוויר מהמנגנון | 57.5 | 56.6 |
תקלה במנגנון | 22.1 | 21.8 |
סיבה אחרת | 16 | 15.7 |
מצוף תקול | 4 | 3.9 |
הצטברות אבנית על המנגנון | 2 | 2.0 |
הצטברות אבנית באסלה | 0 | 0 |
גומייה בלויה | 0 | 0 |
תשובה | מספר משיבים | אחוז |
---|---|---|
בריחת אוויר מהמנגנון | 54 | 58.7 |
תקלה במנגנון | 21 | 22.8 |
סיבה אחרת | 12 | 13.0 |
מצוף תקול | 3 | 3.3 |
הצטברות אבנית על המנגנון | 2 | 2.2 |
הצטברות אבנית באסלה | 0 | 0 |
גומייה בלויה | 0 | 0 |
המידע המוצג כאן על "לחצן ניאגרה סמויה לא עובד, מה הסיבה?" אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי, אלא למטרת העשרה בלבד. אתה לוקח אחריות מלאה על אופן שימושך במידע זה. עליך לפנות לאיש מקצוע כדי לקבל תשובה אישית. אין לעשות שימוש מסחרי בתוכן ללא אישור בכתב. שימוש ללא אישור יהווה עילה לתביעה.