135 אינסטלטורים מומלצים ענו על השאלה וסיכמנו את התשובות בגרף!
צוות מידרג שאל כך: למה יש לחץ מים נמוך באסלה? אסלת מונובלוק בת שנתיים, לאחרונה כשמורידים את המים מעט מידי מים יורדים והם זורמים לאט מידי כך שהלכלוך לא נשטף טוב. פתחנו את מיכל ההדחה ונראה שהוא מלא עד הסוף. מנסיונך, ממה לרוב הבעיה נובעת?
הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לאינסטלטורים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.
הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 135 האינסטלטורים משקל זהה.
טוב, אז נראה שלשאלה 'למה יש לחץ מים נמוך באסלה?' אין תשובה מובהקת עם רוב מוחלט. עם זאת שימו לב - התשובה תקלה במנגנון קיבלה 43% ומובילה על כל התשובות האחרות בלפחות 10 אחוזים. שווה לקחת את זה בחשבון.
למה יש לחץ מים נמוך באסלה? המומחים עונים:
אם לחץ המים באסלה נמוך, לפני הכל יש לבדוק שכל המים יורדים במלואם מהמיכל לתוך האסלה. אם לא, יש לבדוק כי הלחצן עובד, שהפעמון לא תקוע ושהמעבר בין המיכל לאסלה פנוי. אם כל המים מתרוקנים מהמיכל כנראה שיש סתימה באסלה. בהצלחה
המנגנון צבר אבנית ואינו משחרר מים כראוי, ובעקבות זה יורדת כמות מים מספקת אבל בזרם חלש מבעבר ושאינו חזק מספיק לשטוף הכל החוצה
ישנם חורים בכניסת המים לאסלה, ושם לפעמים נוצרת אבנית שגורמת לסתימה חלקית וללחץ מים נמוך באסלה.
יש לבדוק קודם את המצוף, במידה וזה לא פותר את לחץ המים הנמוך באסלה כדאי לעשות בדיקה מקיפה יותר.
או שיש אבנית בחריצי האסלה או תקלה במנגנון הראשי של האסלה.
לרוב בעיה של לחץ מים נמוך באסלה נוצרת בגלל מנגנון שלא מתפקד טוב.
זרימת המים באסלה נעשית במעברים שלרוב נסתמים בגלל הצטברת אבנית.
לחץ מים נמוך באסלה נוצר בגלל הצטברות אבנית, אבל לפעמים הבעיה קשורה למנגנון תקול.
יכולות להיות מספר סיבות ללחץ מים נמוך באסלה, החל מחסימה חלקית של היציאה מהאסלה, מבנה אסלה בעייתי, מנגנון תקול ויתכן גם הצטברות אבנית. לכן רצוי שיגיע שרברב ויאבחן את הבעיה.
ברוב הפעמים המצוף סתום וגורם ללחץ מים נמוך באסלה. יש לפתוח את הניאגרה ולנקות את המצוף
לחץ מים נמוך בעת שטיפה באסלה קשור אך ורק למנגנון, לא בגלל מצוף או ברז ניל שמספקים מים למיכל.
לחץ מים נמוך באסלה יכול להיגרם מתקלה במנגנון, או לחצן תקול.
כל התשובות יכולות להיות נכונות.
לעיתים הגומייה במצוף נשחקת ומתנפחת ואז המים לא עוברים כמו שצריך, מה שגורם לזרימת מים איטית באסלה. גם ברז ניל סתום או תקול יכול לגרום לבעיה.
מנגנון תקול גורם לכמות לא תקינה של מים לרדת לאסלה.
כנראה יש גורם שמפריע לזרימת המים, כמו מצוף סתום או מנגנון לא מכוון. יש לבדוק בפועל בשטח
לחץ מים נמוך יכול לנבוע בגללל תקלה במנגנון או להיות תקלה בלחצן.
אם מדובר במנגנון חדש יחסית צריך לבדוק שוב שהוא באמת תקין. אם המנגנון תקין, אז כנראה שבעיית לחץ נמוך נוצרת בגלל הצטברות אבנית בכניסת המים בין הניאגרה לאסלה.
לחץ מים נמוך באסלה נגרם בגלל מנגנון הדחה שמנתק מוקדם מידי. אם ניתן לכיוון - מכוונים. אם לא - מחליפים.
תקלה במנגנון או בלחצן.
במידה והמיכל מלא עד המקסימום והמים לא יורדים במלואם או שיורדים לאט ולא שוטפים את האסלה כמו שצריך, ככל הנראה המנגנון לא מתרומם כמו שצריך. במקרה כזה מומלץ להחליף מנגנון
הבעיה של לחץ מים נמוך באסלה תיפתר אם המצוף יוחלף. לעיתים קרובות זה קורה בגלל אבנית על המצוף.
יש לחץ מים נמוך באסלה כי יש הצטברות אבנית באסלה, שגרמה לסתימה במעברים של המים באסלה.
זרימת מים חלשה באסלה יכולה לקרות בגלל הצטברות ליכלוך או חלודה בחריר המצוף.
כל התשובות נכונות
אם המים לא יורדים טוב באסלה והמיכל עצמו מלא, הבעיה נמצאת במנגנון או בלחצן. אם המיכל לא מלא לגמרי הבעיה כנראה במצוף.
אם יש לחץ מים נמוך באסלה כנראה שיש סתימה במעבר של הניאגרה לאסלה.
תפקיד המנגנון הוא לשחרר כמות מים לצורך הדחת האסלה, עיקרון הפעולה הוא שבמנגנון יש חלק תותב עם אטם בתחתית המנגנון שאוטם בריחת מים לאסלה, ובזמן לחיצה מתרומם התותב ומאפשר למים לרדת לאסלה. אם בזמן לחיצה כמות המים שיורדת אינה מספקת להדחה נראה שיש תקלה במנגנון / אבנית במנגנון שמעכבת את הפעילות התקינה של המנגנון.
תשובה | מספר משיבים משוקלל | אחוז |
---|---|---|
תקלה במנגנון | 69.9 | 43.2 |
הצטברות אבנית באסלה | 42.2 | 26.1 |
מצוף סתום | 32.3 | 20.0 |
מצוף לא מכוון | 9 | 5.5 |
בעיה אחרת | 6.1 | 3.8 |
ברז הניל לא מספיק פתוח | 2.3 | 1.4 |
תשובה | מספר משיבים | אחוז |
---|---|---|
תקלה במנגנון | 60 | 44.4 |
הצטברות אבנית באסלה | 35 | 25.9 |
מצוף סתום | 26 | 19.3 |
מצוף לא מכוון | 7 | 5.2 |
בעיה אחרת | 6 | 4.4 |
ברז הניל לא מספיק פתוח | 1 | 0.8 |
המידע המוצג כאן על "למה יש לחץ מים נמוך באסלה?" אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי, אלא למטרת העשרה בלבד. אתה לוקח אחריות מלאה על אופן שימושך במידע זה. עליך לפנות לאיש מקצוע כדי לקבל תשובה אישית. אין לעשות שימוש מסחרי בתוכן ללא אישור בכתב. שימוש ללא אישור יהווה עילה לתביעה.