צוות מידרג שאל כך: רדיאטור מקצר - מה הסיבה? רדיאטור בן שנתיים של דלונגי 9 צלעות. הרדיאטור מקפיץ את החשמל כשהוא על עוצמה גבוהה. בדקנו בלוח החשמל ורק הפיוז של הרדיאטור קופץ ולא הפחת. הרדיאטור מחובר כמו שצריך לשקע. מניסיונך, למה רדיאטור מקצר?
הגרף החכם נותן משקל גדול יותר למומחים - כלומר לחשמלאים עם מספר חוות דעת ודירוגים גבוהים יותר.
הגרף הזה הוא גרף רגיל - לכל 126 החשמלאים משקל זהה.
הרוב קובע! כ71.2% מהחשמלאים ענו השקע לא מותאם לרדיאטור. אז אם אתם שואלים 'רדיאטור מקצר - מה הסיבה?' - קיבלתם את התשובה.
אחרי שקראתם על רדיאטור מקצר, מקווים שהבעיה נפתרה בקלות. אם אתם עדיין קצת בשוק ורוצים להבין עוד קצת, מוזמנים להכנס למילון מושגי חשמל וללמוד עוד.
רדיאטור מקצר - מה הסיבה? המומחים עונים:
רוב הסיכויים שהשקע לא מותאם לרדיאטור כי גודל מפסק הזרם (פקק, מאמ"ט) נמוך מהרצוי.
הרדיאטור מקצר כי הוא צרכן גבוה וקו החשמל השייך לפקק הקופץ, חלש מידי עבורו.
שלום רב לכולם, לפי התרחיש הנ"ל כנראה שהשקע שאליו מחובר הרדיאטור אינו נותן מספיק כח לפעולה חזקה. ולכן ישנן 2 אופציות עיקריות והן: או להגדיל את המאמט ששולט בשקע הבעייתי או למצוא שקע כח מינימום 16 אמפר לטובת חיבור הרדיאטור.
רדיאטור 9 צלעות הוא כ- 2000 וואט, כאשר המפסק שלו קופץ יש עומס על הקו. לכן יש לחבר אותו לשקע "כוח".
נראה שיש עומס יתר בקו ובגלל זה הרדיאטור מקצר.
נראה שהרדיאטור מקצר כי הפיוז לא מתאים בלוח החשמל וחייב שקע כוח.
רדיאטור מקצר כי הוא צרכן גדול מאוד של חשמל. בדרך כלל השקעים בחדרי השינה הם לא שקעי כוח שאמורים להחזיק את הצריכה הגדולה של הרדיאטור. לכן כשהוא על עוצמה גבוהה, הוא צורך הרבה חשמל, והפקק קופץ - וטוב שזה קורה.
הרדיאטור מקצר כי הוא צורך יותר חשמל ממה שהשקע יכול לתת לו. בתגובה, הפיוז קופץ.
רדיאטור עלול לקצר מכל מיני סיבות, נפוץ שזה בגלל הגוף חימום
רדיאטור מקצר כי השקע לא מותאם לרדיאטור. הכוונה בשקע לא מתאים היא שהוא לא יכול לספוג כמות זרם גבוהה. בגלל זה, המפסק בלוח יקפוץ עקב עומס יתר.
בדרך כלל שהפיוז קופץ בגלל שהרדיאטור מקצר - זה אומר שיש בעיה בגוף חימום או בעיה בחיבורים.
יש לחבר את הרדיאטור לשקע אחר, כנראה שהוא מקצר בגלל שקע לא מתאים.
ברוב המקרים השקע לא מותאם לרדיאטור ולכן הוא מקצר. אם השקע יושב על פקק של 10A בלוח החשמל ייווצר עומס על המערכת. בחלק קטן של מהמקרים גוף החימום לא תקין.
יש אפשרות נוספת שהרדיאטור מקצר בגלל עומס או שהפיוז עצמו תקול.
רדיאטור מקצר כי גוף החימום תקול והפקק בלוח לא מספיק חזק.
רדיאטור מקצר כי השקע לא מותאם לרדיאטור ויש להגדיל את החיבור ל-16A.
הרדיאטור יוצר עומס ולכן הפיוז של אותו שקע קופץ. כשהפיוז קופץ הרדיאטור מקצר.
לפי תיאור התקלה, הרדיאטור לא מקצר אלא גורם לעומס יתר על הקו וגורם למאמ"ת (הפיוז) לקפוץ. זה תפקידו של המאמ"ת, לנתק מתח בעומס יתר ועל ידי כך למנוע את התחממות המוליכים. ממליץ בחום להזמין חשמלאי עם רישיון תואם (חשמלאי מעשי ומעלה) לבדוק את צריכת הזרם של הרדיאטור בעוצמה גבוהה ואת תאימות המאמ"ת בלוח לזרם. אפשר לבצע בדיקה ראשונית לפני הזמנת חשמלאי על ידי קריאת נתוני הזרם או ההספק הרשומים על המכשיר והשוואתם לערך הרשום על המאמ"ת. אם צריכת הזרם של הרדיאטור בעוצמה הגבוהה היא מעל 10 אמפר ופחות מ 16 אמפר, המאמ"ת בלוח צריך להיות 16 אמפר. במידה והמאמ"ת הוא 10 אמפר, נדרש לחבר את הרדיאטור לקו המוגן על ידי מאמ"ת 16 אמפר. דגש חשוב, אם אין שקע זמין המוגן על ידי מאמ"ת 16 אמפר, דרושה החלפת מאמ"ת ומוליכים (החוטים) לקו הרלוונטי. עבודה זו תיעשה אך ורק על ידי חשמלאי עם רישיון חשמלאי מעשי לפחות. מקווה שעזרתי.
אם הרדיאטור מקצר זה כנראה נגרם בגלל עומס יתר. יש להגדיל את עובי החוטים ולשים מבטח בלוח יותר גדול.
בדרך כלל הבעיה היא בעומס יתר על המעגל. רדיאטור צורך בדרך כלל בעצמה המקסימלית מעל 3000 ואט, כשנקודת מאור עומדת בעומס של 2300 ואט בדרך כלל. לכן מומלץ או להוריד את עוצמת העומס או להחליף את החוטים במעגל לחוטים בעלי חתך גדול יותר. בשום אופן אין להגדיל את החצי אוטומט מ-10 ל-16 ללא החלפת המוליכים. שינוי לא תיקני עלול להיות מסכן עד כדי שרפה או מוות.
יש לחבר רק לשקע כוח שמיועד לרדיאטור, תנור וכו'
הרדיאטור יוצר עומס על הנקודת חשמל ולכן מקצר.
במידה במדובר על פחת קופץ רק במצב עוצמה הכי חזק אז אותו סליל האחרון שמתווסף לעוצמה החזקה מקצר לארקה
הרדיאטור לא מקצר, יש עומס על הפיוז שלו או שהוא מחובר לשקע שהפיוז שלו נמוך לעומת הצריכה של הרדיאטור.
לרדיאטור יש מספר עוצמות, כל אחת מעלה את ההספק הצריכה של המכשיר כאשר המכשיר בעוצמה הגבוהה ביותר הוא צורך את ההספק הגבוה ביותר. כתוצאה מכך הזרם עולה המוליכים (חיווט) מתחממים והמפסק בלוח שמזהה התחממות של המוליכים מנתק את הזרם על מנת להפסיק את התחממות המוליכים ולמנוע התלקחות של המוליכים ואולי אף של הדירה עצמה
מכיוון שמדובר על קפיצה של המפסק בלוח ולא על פחת והקפיצה קורית רק כאשר הרדיאטור דלוק בעוצמה גבוהה אזי מדובר בעומס על קו החשמל הספציפי שהרדיאטור מחובר אליו. יש לבדוק מה מועמס על אותו קו ולנסות לנתק צרכנים כבדים נוספים שמחוברים אליו. במידה וגם זה לא עובד יש לנסות להעביר את הרדיאטור לשקע אחר שלא קשור לקו שקופץ.
הרדיאטור אמור לקבל שקע נפרד עם קו ישיר מלוח חשמל.
הכי סביר שהרדיאטור מקצר כי הוא לא מחובר לשקע כח. זאת אומרת שהשקע מספק 10 אמפר, ורדיאטור בעוצמה גבוהה דורש 16 אמפר.
ברגע שרק המפסק בלוח השייך לשקע הרדיאטור קופץ זה אומר שיש עומס על הקו. השקע הספציפי לא מתאים. יש לבדוק שהחוטים הם אכן 2.5 ושהמאמת בלוח 16 A. כמו כן תמיד טוב לבדוק מה הם דרישות היצרן ואז להתייעץ עם חשמלאי לגבי חיבור המוצר לשקע.
מכשירים בעלי צריכה גבוהה כגון רדיאטור יש לחברם לשקע כוח 16A. ה"פיוז" קופץ וגורם לרדיאטור "לקצר" משום שהשקע איננו שקע כוח אלא שקע רגיל. הוא קופץ כאמצעי הגנה למניעת התחממות החוטים ולכן המצב המתואר הוא מצב תקין.
יש צורך לבדוק בנתונים הטכניים את ההספק של הרדיאטור, כנראה שהרדיאטור צורך יותר זרם מאשר גודל המא"ז שיש לו בלוח ולכן רק המא"ז שלו קופץ, כמו כן יכול להיות בעיה באחד מגופי החימום או בעיות מגעים איפשהו אך קשה לי להאמין שאלו הסיבות
הרדיאטור לא מקצר, הוא "מקפיץ" את הנתיך שלו בלוח, ככול הנראה קו החשמל אינו מתאים לצרכן כבד כמו רדיאטור.
הרדיאטור מקצר כי השקע הקיים לא מותאם לו ונדרש קו כוח מלוח החשמל. אם הרדיאטור היה מקפיץ את הפיוז מיד בתחילת העבודה אז המסקנה הייתה שהרדיאטור לא תקין ומקצר. אבל מכיוון שהוא מקפיץ את הרדיאטור כאשר הוא בעוצמה גבוהה בלבד - זה סימן לעומס יתר.
רדיאטור מקצר בגלל שהוא צריך קו כוח והשקע שלו לא מותאם אליו.
השקע שהרדיאטור מחובר אליו זה לא שקע כוח, וכשהרדיאטור בעוצמה מרבית בהספק מלא הקו עמוס מעבר לזרם הנקוב ומקפיץ את ההגנה כמו שצריך לקרות בפועל. כל זאת על מנת למנוע נזקים כמו התחממות יתר ושרפה.
רדיאטור הוא צרכן גדול, צריך שקע כוח. בדרך כלל בחדרים אין שקע כוח ולכן זה מקפיץ.
חצי אוטומט נמוך בלוח, צריך להחליף למאמת גבוה יותר.
השקע שעליו מחובר הרדיאטור הוא 1 5 קרורד ואינו מותאם למכשיר עם גוף חימום כמו רדיאטור.
השקע של הרדיאטור כנראה לא בנוי לעומס גדול, לכן הרדיאטור מקפיץ כשהוא על עוצמה גבוהה
צריך לעשות בדיקה פשוטה, ולנסות לחבר את הרדיאטור לשקע אחר, למשל לאחד שקעי הכוח במטבח. אם הוא עדיין מקפיץ על העוצמה חזקה ביותר כנראה שגוף חימום של העוצמה החזקה נשרף.
אף תשובה אינה נכונה, לפי המתואר הבעיה היא ככל הנראה בעומס של המעגל המדובר, כלומר על המעגל קיימות עוד יחידות קצה ועלהם מחוברים צרכנים נוספים, וכאשר מחברים את הרדיאטור ומדליקים אותו על עוצמה גבוהה דבר הגורם לעומס יתר ונפילת המאמ"ת. מה שצריך לעשות זה לבדוק על איזה מאמ"ת המעגל "יושב" ואם קוטר החוטים מאפשר, אפשר להחליף את המאמ"ת לאחד גדול יותר.
כל התשובות לא נכונות התשובה היא שהרדיאטור מעמיס את המעגל שאליו מחובר וגורם למפסק להפסיק את המעגל כתוצאה מעומס יתר . כתוצאה מהתחממות המפסק בלוח עדיף להפעיל אותו על נמוך
רדיאטור הוא צרכן חשמלי עם הספק גבוהה חייב נקודת כח בשבילו.
מכשיר חשמלי כמו רדיאטור, צורך הרבה חשמל כשהוא על עוצמה גבוהה. לכן, צריך להתאים לו שקע מיועד, אשר מספק לו את החשמל הרצוי. במקרה המתואר הבעיה היא עומס, כלומר הח"א שיש בלוח לא מתאים לעומס של הדיאטות, ולכן רק הוא נופל.
רדיאטור צורך זרם רב. כנראה שהקו והמפסק בלוח לא מתאים לצריכת הרדיאטור.
לרוב השקע לא מספיק חזק להפעלת הרדיאטור.
כנראה שהמא"ז בלוח הוא רק 10 אמפר לעומת 16 אמפר שהרדיאטור צריך
המגעים תקולים, זרוק אותו לפח.
אם הרדיאטור מקצר כשהוא פועל בעוצמה גבוהה זה סימן שיש עומס על המערכת. צריך לחבר את הרדיאטור לשקע כוח עם הספק מתאים.
כול התשובות לא נכונות סביר להניח שהרדיאטור צורך 16 אמפר והמעגל שהוא יושב כליו כרגע הוא 10 אמפר ולכן זה מקפיץ את אותו מעגל או שיש עוד כוון שהמעגל הוא 16 אמפר ויושבים עליו עוד צרכנים ובייחד הם יוצרים עומס שגורם…
הרדיאטור צריך גם שקע חזק ועדיף שקע כח כי הוא עובד על בסיס גוף חימום ולא על בסיס מנוע מנוע כמו מזגן לא לוקח הרבה חשמל לעומת גוף חימום כמו תנור אפייה כן לוקח המון חשמל
הייתי בודק אם התופעה גם בשקע אחר בבית ומסתכל מה כתוב על המפסק בלוח, האם כתוב 10 או 16 אמפר.
הקו לא מתאים לעוצמה של הרדיאטור ולכן הוא מקצר. ייתכן שמדובר בקו עם גידים דקים. צריך לראות האם על המא"ז (מפסק אוטומטי זעיר) שקופץ בלוח כתוב 10 אמפר. במידה וכן, צריך למצוא קו אחר שיתאים או לחילופין להחליף למא"ז 16. אבל כדי להחליף למא"ז גדול יותר, צריך להחליף את גידי החשמל שמגיעים מהלוח - לשקעים.
אם הזמן יש עייפות החומר אם יש ח"א 16 אמפר שקע כוח עדיף להחליף את הצרכן
הרדיאטור לא מקצר. השקע מוזן ממעגל של 10A שבד״כ מתאים לתאורה בעיקר ולכן רק הפיוז קופץ ולא הפחת. ברגע שיהיה שקע שמוזן מ16A, הפיוז לא יקפוץ יותר, בתנאי שהספק הרדיאטור אינו עולה על 3680w!
הרדיאטור הוא מכשיר שצורך די הרבה חשמל והוא לא מתאים לכל שקע . לכן רדיאטור גדול יחסית יצרוך מעל 10 אמפר ורוב הסיכויים שהחוטים והמא"ז בלוח הם של עד 10 אמפר לכן הוא יקפוץ לבד לאחר קצת זמן עבודה על הדרגה הכי גבוהה.
רדיאטור מקצר כי סביר להניח שהרדיאטור מחובר למעגל עם מפסק בלוח של 10 אמפר, וכאשר הוא על עוצמה גבוהה הוא צורך יותר ולכן הוא מקפיץ. הפתרון הוא לחבר את הרדיאטור לשקע מתאים, או להתאים את השקע הקיים לזרם גבוה יותר. במעגל כזה החוטים בגודל 1.5 ממ"ר בדרך כלל, ולכן אין להגדיל מפסק בלוח ללא החלפת החוטים.
אם הרדיאטור מופעל על עוצמה מלאה, סביר להניח שנוצר עומס על קו ההזנה שלו
כנראה הוא צורך יותר חשמל ממה שהשקע מקבל. יכול להיות בגלל שהוא ישן הוא צורך יותר חשמל. או שיש עוד שקעים שיושבים על אותו מפסק בלוח וגם שם יש צריכת חשמל
אם הרדיאטור במצב עוצמה גבוה - צורך יותר מ2300 וואט, והשקע מחובר למעגל של 10 אמפר, הצריכה עשויה לגרום למא"ז לקפוץ. זה לא תקלה, אלא פשוט חוסר התאמה
סביר להניח שצריך לבדוק קודם כל הגנה.
התשובה בגוף השאלה שלך, רשמת שהוא על עוצמה גבוהה הוא קופץ מדובר בעומס חשמלי המפסק בלוח שקופץ לא מתאים בצריכת זרם למכשיר (רדיאטור) ולכן הרדיאטור מקצר.
צריך להתאים את המעגל לצריכת הרדיאטור במקרה של רדיאטור מקצר
המעגל שמזין את השקע אינו מסוגל לעמוד בעומס של הראדיטור בצריכה מלאה. יכול להיות גם שהוא פועל במקביל לעוד צרכן באותו המעגל ולכן נוצר העומס.
אם הרדיאטור מקצר, יש להתחיל ולנסות לחבר את השקע באיזור אחר בבית ולראות אם מקפיץ, כדי לשלול את האפשרות שאולי הבעיה בשקע (מגע רופף שגורם לחימום והקפצת ההגנה). במידה והוא מקפיץ עוד שקע ככל הנראה שאכן מדובר שגוף חימום. כאשר גוף חימום עובד זמן מה מהבלאי הטבעי שלו באיזשהו שלב נפרץ הבידוד שלו מה שגרם לו לקצר ולהקפיץ את ההגנה בלוח.
כשמדליקים על חום הכי גבוה זה צורך יותר חשמל ולכן אם השקע הוא לא שקע כוח זה יכול להקפיץ כי יש עומס על אותו מפסק וזה קופץ כדי להגן על חוטי החשמל שלא ישרפו.
הרדיאטור צורך יותר מהעומס שהמא"ז בלוח יכול לעמוד בו ולכן קופץ מעומס. אם תחברו את הרדיאטור לשקע כח הכל יעבוד כמו שצריך ללא תקלות
ולא מחייב שמקצר! אלא חימום של אותו מעגל מבחינת צריכת זרם יכולה להקפיץ את החצי אוטומט של המעגל. עומס יתר יותר נכון להגיד ולא קצר.
תשובה | מספר משיבים משוקלל | אחוז |
---|---|---|
השקע לא מותאם לרדיאטור | 101.9 | 71.2 |
גוף חימום תקול | 30.9 | 21.6 |
שקע לא תקין | 5.2 | 3.6 |
תקע שרוף | 3 | 2.1 |
מגעים תקולים | 2.1 | 1.5 |
תשובה | מספר משיבים | אחוז |
---|---|---|
השקע לא מותאם לרדיאטור | 89 | 70.6 |
גוף חימום תקול | 28 | 22.2 |
שקע לא תקין | 4 | 3.2 |
מגעים תקולים | 4 | 3.2 |
תקע שרוף | 1 | 0.8 |